Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD 46

Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 23:39
von frasery
Hallo liebe Forum-Mitglieder,

unser neues Zuhause hat folgende Pumpstation bekommen:
- PKS-B 800-32 (JP 09475)
- UFK 20/2 M plus (JP 42766)
- Basic Logo AD 46 EXM TLS (JP 43160)

Die Steuerung wurde nun vom Elektriker angeschlossen, allerdings tut sich im Automatikbetrieb nix. Habe den Schacht mit Wasser gefüllt, bis die Grundlastglocke etwa zu 80-90% unter Wasser hing. Die Pumpe wird jedoch nicht aktiviert. Muss die Glocke noch weiter eintauchen?
Bei Handbetrieb springt die Pumpe an, solange der Schwimmerschalter nicht nach unten hängt, dann wird schön abgepumpt und kurz vor dem Abschalten schlürft diese leider auch für ein zwei Sekunden.
Der Schwimmerschalter ist nach Beschreibung mit 6cm Abstand montiert.

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Hand und Auto? Verstehe ich das richtig, dass bei Handbetrieb die Pumpe anspringt, sobald der Schwimmerschalter oben schwimmt und bei Automatik startet die Pumpe erst durch den Grundlast-Druckschalter?

Muss ich hier noch die Nachlaufzeit verändern oder eine andere Einstellung an der Steuerung vornehmen um den Automatikbetrieb ans Laufen zu bringen?

Freue mich schon auf hilfreiche Antworten von euch.

Viele Grüße
Dani
IMG_0854.jpg
IMG_0852.jpg
IMG_0690.jpg

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: So 31. Dez 2017, 10:28
von Sprinter
Hallo frasery,
die Tauchglocke muss incl Kunststoffnippel komplett unter Wasser sein, dann erst schaltet die Pumpe ein.
Die Nachlaufzeit muss so eingestellt sein, dass die Glocke wieder komplett aus dem Wasser raus kommt, aber noch soviel Wasser im Schacht bleibt, dass der Tauchschalter nicht auslöst. Das kannst du nur durch Probeläufe ausprobieren.
Grüße
der Sprinter

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: So 31. Dez 2017, 10:50
von bastelkoenig
Im Handbetrieb Läuft die Pumpe m.W.n. Nur so lange wie du den Knoopf für Betrieb gedrückt hälst.

Im Automatikbetrieb wird über die Grundlastglocke eingeschaltet und mit Nachlaufzeit ausgeschaltet.
Die Alarmglocke gibt ebenfalls einen Einschaltbefehl, aber zusätzlich Alarm.

Schlürfen sollte sie von selber garnicht, denn der Schwimmerschalter soll vorher schon abschalten.
ImHandbetrieb kannst du natürlich auch Schlürfen, wenn du sie zu lange laufen lässt.

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: So 31. Dez 2017, 10:53
von bastelkoenig
Das Kabel für Pumpe und Schimmer schein ein bisschen kurz.
So kann man die Pumpe ja garnicht gut herausnehmen und säubern.
Wenn da noch was ist, zieh da mal was nach und leg eine Schlaufe in den Schacht solange er noch sauber ist.

Die Schlauchverlegung am Steuergerät sieht auch nicht ganz so entspannt aus.
Pumpe liegt ja noch Schlaufe da, aber der Schwimmer ist auch ein bisschen Kurz angeklemmt.
Generell ein ziemlich unordentlicher Elektriker der dir die Steuerung da angeklemmt hat. :-)

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: So 31. Dez 2017, 14:34
von Sprinter
@ bastelkönig
Auch im Handbetrieb hat der Tauchschalter Vorrang, es kommt normal nicht zum Schlürfbetrieb. Es heißt ja auch Trockenlaufschutz, da wäre es blöd, wenn du ihn über die Handschaltung quasi deaktivieren könntest.
Grüße
der Sprinter

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: So 31. Dez 2017, 20:24
von bastelkoenig
Okay, weis ich bescheid.

Wie man es auslegt, wennich Steuerungen in Betrieb nehme hat im normalfall der Handbetrieb vorrang vor allem,
abgesehen von der Sicherheit wie Notausketten und Schutztüren.
In der Industrie aber auch oft über Passwort geschützt das nur der Bediener ran kann der weiß was er macht.

Warum fängt seine Pumpe dann an zu schlüfgen wie er sagte? Sollte die nicht abschalten sobald der Schwimmer
abschaltet, oder ist da auch eine Nachlaufzeit drin?

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 19:58
von frasery
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!

Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hab's jetzt hinbekommen. Automatikbetrieb funktioniert.

--> Nachlauf habe ich so eingestellt, dass die Pumpe aufhört, wenn die GL-Glocke ca. 5cm über dem Wasserspiegel hängt. Habe die Position der Glocken nochmal korrigiert (hingen mir etwas zu hoch - wusste nicht, dass erst geschalten wird, wenn die Glocke mehr als kpl. unter Wasser steht. Aber jetzt ist es gut.

Die Schläuche habe ich absichtlich etwas strammer an die Steuerung gestöpselt, sodass Kondensat nach unten abfließen kann. Habe das aber etwas entspannt.
Kabel vom Schwimmerschalter hat der Elektriker etwas kurz geknipst :|
Reicht gerade so, dass die Pumpe am Schachtrand abgestellt werden kann.

Die Pumpe schält übrigens im Handbetrieb durch den Schwimmerschalter ab. Diesen werde ich noch etwas kürzer montieren, in der Hoffnung, dass er runter geht bzw. schält, bevor es schlürft.
Kloschüsseln sind ja zum Glück noch nicht montiert :)

Grüße
Daniel

Re: Störung bei Inbetriebnahme PKS-B 800-32 / Basic Logo AD

Verfasst: Di 9. Jan 2018, 21:16
von bastelkoenig
Dann kannst du wenigstens noch in Ruhe mit sauberem Wasser spielen :-)

Danke für die Rückmeldung!